一、针对计算机机房的环境条件、静电地板的环境条件国家有以下标准规定:
1、关于信息产业部防静电产品质量监督检验中心发布的关于防静电活动地板标准及有关标准汇编SJ/T10796-2001中有关技术条款,该标准6.2条活动地板性能中明确规定使用防静电活动地板的环境温度为:23℃±2℃,环境湿度为:45%RH~55%RH。
2、关于机房场地国家另外有一个国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:45%~65%,B级40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到标准。
3、中华人民共和国通信行业标准通信机房静电防护通则VD/T754-95中同样有环境温度和环境湿度之标准规定:4.2环境要求中相对湿度40%~65%。
二、因北方地区普通机房里的环境湿度达不到国家规定的技术标准。特别是冬天开暖气时环境湿度达不到国标规范,相对环境中的温度高而干燥度太大,所以造成三聚氰胺贴面和钢地板基板膨胀度不一致产生开裂现象。造成HPL贴面的架空防静电地板使用寿命缩减。